亚洲精品一区久久久久一品av I 久久精品亚洲综合 I 日韩 二区 I 高清毛片在线观看 I 久久成人资源 I 精品一区二区的区别 I 97超碰人人干 I 精品99久久久久久 I 三级三级三级a级全黄网站 I 乌克兰av在线 I 亚洲va中文字幕无码久久 I 大黄公狍和女人做爰小说 I 亚洲精品无码mv在线观看网站 I 久久久久久久成人 I 日韩色涩 I 五月天在线网站 I 91传媒在线视频 I 国产又色又爽无遮挡免费软件 I 欧美饥渴熟妇高潮喷水 I 国产91传媒 I 人妻系列无码专区喂奶 I 97一区二区三区 I 三级毛片在线播放 I 久久午夜私人影院 I 人人插视频 I 综合激情五月综合激情五月激情1 I 色播激情 I 国产精品男女 I 韩国18禁啪啪无遮挡免费 I 91久久精品一区二区二区 I 自慰无码一区二区三区 I 免费观看又污又黄在线观看国产 I 美国一区二区三区在线播放 I 色噜噜偷拍精品综合在线 I 天堂蜜桃一区二区三区

0755-85258900

氣體檢測儀RS232與RS485接口連線說明

發布時間:2021-07-29 作者:深國安電子 分享到:

近期了解到很多用戶反映搞不清楚氣體檢測儀RS232與RS485接口連線問題,不知道接哪個協議接口,因此都會詢問到技術人員氣體檢測儀輸出信號到底是接RS485還是RS232接口,其實氣體檢測儀的傳感器本身輸出的是電流或者電壓信號,想要是485或者232輸出,需要自行接轉化板即可實現。那下面由深國安給你們詳細講講關于氣體探測器RS485與RS232接口定義說明。

氣體檢測儀RS232與RS485接口連線說明:

1.RS485的電氣特性:邏輯“0”以兩線間的電壓差為+(2—6)V表示;邏輯“1”以兩線間的電壓差為-(2—6)V表示。接口信號電平比RS232降低了,就不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL電路連接。

2.RS485的數據最高傳輸速率為1Mbps。

3.RS-485接口是采用平衡驅動器和差分接收器的組合,抗共模干擾能力增強,即抗噪聲干擾性好。

4.RS-485接口的最大傳輸距離標準值為4000英尺,實際上可達1219米,另外RS232接口在總線上只允許連接1個收發器,即單站能力。而RS485接口在總線上是允許連接多達128個收發器。即具有多站能力,這樣用戶可以利用單一的RS485接口方便地建立起設備網絡。

5..RS485和RS232一樣都是基于串口的通訊接口,數據收發的操作是一致的,所以使用的是同樣WinCE的底層驅動程序。

6.但是它們在實際應用中通訊模式卻有著很大的區別,RS232接口為全雙工數據通訊模式,而RS485接口為半雙工數據通訊模式,數據的收發不能同時進行,為了保證數據收發的不沖突,硬件上是通過方向切換來實現的,相應也要求軟件上必須將收發的過程嚴格地分開。

總結:由于常規的氣體檢測儀的RS485接口組成的半雙工網絡,一般只需二根連線(一般叫AB線),所以RS485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸。RS485特點:接口簡單,組網方便,傳輸距離遠,一般常用于工業控制場所。


熱門推薦

  • 氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程

    2024-10-23

  • 氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線

    2023-08-10

  • 氣體檢測儀無法通訊如何處理

    2023-07-03

  • 氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明

    2023-05-25

  • 關于氣體檢測儀標識響應時間說明

    2023-05-16

  • 氣體檢測儀如何恢復出廠設置?

    2023-02-02

  • 氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明

    2022-12-20

  • 氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種

    2022-12-20

  • 影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題

    2022-12-01




客服中心

熱線電話

0755-85258900
返回頂部
頂部